    Alıntı 3Rs!N Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdi fazla yakma durumları çok çeşitli sebeplerden olabilir yapılan her iki tesisatın da tamami ile düzgün yapıldığından emin olmak lazım her ikisi de etkiler çünkü sonrasında takılan kombi eve yeterli mi petek metrajına göre yazılmış mı ? Daire dublex kombinin koyulduğu yerden tesisata su basarken pompasını zorluyor mu?Kullanılan boru çapları ne durumda dar boru kullanılmışsa ondan kaynaklı da olabilir. Tesisatın bir kısmı dışardan gidiyor dediğinize göre tek etken buda olabilir o boruya yalıtım yaptırsanız iyi olur.



    Birde çok yakma kısmında kullanım şekli çok önemli yaşanan bir olayı anlatayım.

    Önceden çalıştığım firmanın mühendisi bir arkadaşına iş yapıyor adam şikayet ediyor çok yakıyor bu kombi nedendir gel bak vs şeklinde mühendis arkadaş gidip inceliyor evi tabi.

    Mühendisin dediği eve girmek için kapıyı açtılar yüzüme sanki alev geldi ev yanıyor. Odaları dolaşmaya başlamış bir odada ev sahibinin kardeşi odada ders çalışıyor Çocuk odanın camını açmış sıcaktan dolayı ondan sonra neden çok yakıyor.Şimdi beni yanlış anlamayın belki siz en verimli şekilde kullanıyor olabilirsiniz ben bilgi olsun diye paylaşayım dedim.
    Yani öyle evde atletle oturalım modunda değiliz. Evin için 20 derece civarında olsa yeterli bizim için. Yıllardır kombi kullanıldığı için sobadan geçtikten sonraki sıcaklığı arama durumu yok.

    Yani açıkçası petek metrajlarında sorun olduğunu sanmıyorum.

    Ev garaj üstü 2 kat, kombi balkonda, kombinin altındaki borular dışı parlak bir köpükle sarılmış alalade bir şekilde.

    üst kata çıkan borular eski tip duvardan giden yarım parmak (sanırım) boru.

    2. katta aşağıdaki resimdeki dağıtıcı (adı ne bilmiyorum) var.

    giriş antresine binanın dışından giden boru yaklaşık olarak 10 ya da 12 metre falandır. dışı sarılmış ama bence yetersiz. Bir de eski evimle kıyasladığımda boruların iç çapları sanki daha genişti, burda tesisat parke altından çekilmiş ve petek uçlarında şeffaf ( göreceli olarak iç çapı dar) borular var.

    kombiye en uzak nokta üst kat banyosu oraya sıcak su 2 dk civarında geliyor.

    45 derecede yaktığımızda tüm petekler sıcak ( havalarını kendim aldım)

    antreye dıştan giden boruyu iptal etirip evin içinden almalarını isteyeceğim.

    Zorlanma konusunda şöyle diyeyim, bi akrabamın triblex evi, 240 m2 net kullanım alanlı, fransız balkonlu vs aylık 270 TL ödüyor. biz yarısı kadar eve 40 derece de 600 ödedik.. bi yerde bir hata var ama bulacağız umarım.

    Cevabın için ayrıca teşekkür ederim.


  2. #40

    Üyelik
    Sep 2007
    Şehir
    TÜRKİYE/İSTANBUL
    Mesaj
    6.090
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    24 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Çok yakma ile ilgili olarak çok çeşitli nedenler olabilir. Sizin sıkıntı anladığım kadarı ile kombinin sürekli çalışması. Yani kombinin suyu sizin set ettiğiniz değere kadar yükseltememesi ve duramaması. Burda bakılması gerekenler:
    1) Kombi min-max gaz basıncı ayarları. Eğer bu değerler olması gerekenden düşükse kombi katalog gücünü veremez, suyu ısıtamaz.
    2) Kombi altında Y harfine benzeyen filtre denen parça vardır. Bunun içindeki süzgeç dediğimiz parça tıkanmış olabilir, tesisata yeterince su gitmediği için ev ısınmıyor, kombi sürekli çalışıyor olabilir.
    3) Radyatörler olması gerekenden büyük seçilmiştir, kombi bu miktar suyu ısıtamıyor olabilir (Ama toplam 100 m2 dairede pek mümkün görünmüyor)
    4) Pompa suyu üst kata basmakta zorlanıyordur.
    Diğer başka nedenlerde var ama siz öncelikle filtre denilen parçanın kapağını açıp, süzgeç temizlik durumuna bakar mısınız?
    Saatte 1 m3 doğalgaz yakan kombi yaklaşık olarak hep min güçte çalışıyor demektir. Max kapasitede 2.7-2.9 m3 falan yakarlar saate. Bu durumda kombinizin min gaz basıncı değerinin biraz arttırılması uygun olacaktır gibime geliyor benim.....
    Okumadan imzalamam.....

  3. #41

    Üyelik
    Sep 2006
    Yaş
    38
    Şehir
    çekmeköy-yalova
    Mesaj
    3.888
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    15 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaslar kombiyle alakali degil ama bi sorunum var yeni tasindigim evin peteklerinde bi aparat var ustunde 1 2 3 4 5yaziyo sanirim merkezi sistem haricinde odanin isisini arttirmak istersek bunu arttiriyoruz.2 nin ustune ciktigimda acayip ses geliyo bu aparattan uğultu biciminde, bu normalmi ? gece biraz can sikiyo bu durum

  4. #42
    KÖROĞLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Aug 2010
    Yaş
    40
    Şehir
    SAKARYA
    Mesaj
    9.112
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    133 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı DOHC Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok yakma ile ilgili olarak çok çeşitli nedenler olabilir. Sizin sıkıntı anladığım kadarı ile kombinin sürekli çalışması. Yani kombinin suyu sizin set ettiğiniz değere kadar yükseltememesi ve duramaması. Burda bakılması gerekenler:
    1) Kombi min-max gaz basıncı ayarları. Eğer bu değerler olması gerekenden düşükse kombi katalog gücünü veremez, suyu ısıtamaz.
    2) Kombi altında Y harfine benzeyen filtre denen parça vardır. Bunun içindeki süzgeç dediğimiz parça tıkanmış olabilir, tesisata yeterince su gitmediği için ev ısınmıyor, kombi sürekli çalışıyor olabilir.
    3) Radyatörler olması gerekenden büyük seçilmiştir, kombi bu miktar suyu ısıtamıyor olabilir (Ama toplam 100 m2 dairede pek mümkün görünmüyor)
    4) Pompa suyu üst kata basmakta zorlanıyordur.
    Diğer başka nedenlerde var ama siz öncelikle filtre denilen parçanın kapağını açıp, süzgeç temizlik durumuna bakar mısınız?
    Saatte 1 m3 doğalgaz yakan kombi yaklaşık olarak hep min güçte çalışıyor demektir. Max kapasitede 2.7-2.9 m3 falan yakarlar saate. Bu durumda kombinizin min gaz basıncı değerinin biraz arttırılması uygun olacaktır gibime geliyor benim.....

    Cevap için teşekkürler, haftasonu sakarya da olacağım. Kontrol edip yazarım tekrar.

    Bu gaz basıncıyla ilgili olarak sanırım vaillant uzmanı !!! bi rapor bıraktı, bi cihazdan çıktı falan aldı. Onu taratır koyarım buraya yorumlarız tekrar.

    İyi akşamlar.

  5. #43

    Üyelik
    Sep 2007
    Şehir
    TÜRKİYE/İSTANBUL
    Mesaj
    6.090
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    24 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı atituti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaslar kombiyle alakali degil ama bi sorunum var yeni tasindigim evin peteklerinde bi aparat var ustunde 1 2 3 4 5yaziyo sanirim merkezi sistem haricinde odanin isisini arttirmak istersek bunu arttiriyoruz.2 nin ustune ciktigimda acayip ses geliyo bu aparattan uğultu biciminde, bu normalmi ? gece biraz can sikiyo bu durum
    Sizin vana termostatik radyatör vanası sanırım. 2 konumu (markadan markaya değişse de) ortalama 20 C, 3 konumu 24 C falandır. Yani 2'ye ayarladığınız zaman oda sıcaklığı 20 C olunca radyatöre su girişini kapatır.
    2'nin üstüne çıkınca ses yapması, sanki sizin dairenizin kazan dairesine (pompalara) yakın bir daire olduğu izlenimini oluşturdu bende. Sıkıntı yüksek pompa basıncı. Yüksek basınçlı suyu dar bir kesitten (boru gibi) geçirmeye çalışırsanız ses yapar.
    Bunun çözümü ya pompa ayarlarının doğru yapılması veya balans vanası/basınç düşürücü kullanılmasıdır.
    Pompalar genelde tüm dairelerdeki tüm radyatörler açık olduğu zaman (kayıprların en fazla olduğu konum) suyu çevirecek güçte seçilirler. Ama bazı dairelerde, bazı radyatörler kapandığı zaman sürtünme kayıpları azalır ama pompa yine tam güçte suyu basar. Bundan dolayı sistemde fazla basınç olur, açık vanalarda ses yapar.
    Siz konuyu apartman-site yönetimine iletin. Sizin yapacağınız pek bir iş yok malesef.
    Okumadan imzalamam.....

  6. #44
    Oznsrl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik
    Jan 2011
    Yaş
    34
    Şehir
    İstanbul Maltepe
    Mesaj
    5.400
    Post Thanks / Like
    Mentioned
    32 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    15 sene buderus kombi kullandık binadaki çoğu kişi kombisini değiştirdi bizim ki hala canavar gibi çalışıyodu son zamanlarda dci gibi çalışmaya başlamıştı ama iyiydi mutfak tadilat halinde oldugu için onuda değitşrler el atmışken diyip vaillant aldı babam buderusun servise uyuz olduğu için oda kombiyi alırkende yoğuşmalı önermedi satanlar büyük evler için kullanıyolarmış onu heralde tam htrlamıorm o tarz bişey dedi. yeni kombiler çok iyi çalştığı bile belli olmuyor

Konu Bilgileri